鍋爐風機常見問題及解決方法:
1.鍋爐風機故障種類繁多,原因復雜。根據實踐經驗,風機故障主要包括軸承振動過大和軸承溫度。2.引風機軸承振動過大。
2.原因:這種現象主要是由于風機在運行過程中的振動突然上升。這是因為當氣體進入葉輪時,它與旋轉葉片的工作面有一定的視角。根據流體力學原理,葉片的非工作面會產生氣體漩渦,因此氣體中的灰粒會因為漩渦的作用而逐漸沉積在非工作面上。機翼葉片容易積塵。當粉塵達到固定重量時,由于鍋爐引風機葉輪轉動離心力的作用,部分粉塵會從葉輪中排出,導致葉輪質量分布不均勻,從而增加風機的振動。
3.解決方案:在這種情況下,只能依靠清除葉片上的灰塵來減少風機的振動。一般的處理方法是在臨時關閉后打開風機外殼的入口門,維修人員進入外殼,清除葉輪上的灰塵。
如何控制鍋爐風機的噪聲?
鍋爐風機是一種依靠輸入機械能來提高氣壓并列供氣的機器。鍋爐風機可廣泛應用于廠礦、隧道、冷卻塔、車輛、船舶、建筑物的通風、除灰和冷卻;鍋爐和工業,特別是熔爐的通風和引風;空調系統設備和家用電器技術設備的冷卻和通風;谷物的干燥和選擇;風洞氣源和氣墊船的充氣促進。
鍋爐風機調節保護:安裝前,檢查系統風機企業內部環境是否有雜物,如有,清除;旋轉葉輪,是否有劃痕,發現管理不當。如有必要,可及時調整;混凝土地板與基礎厚度有基本外觀,周圍地板按框架圍護要求防水。啟動前必須關閉風閥,使風機空載啟動,達到正常轉速后逐漸打開空氣閥,直至達到其他條件。嚴格監控電流,不得超過附加值。風機運行20分鐘后,檢查軸承箱溫升是否得到妥善保護。保護風機時,需要先關閉電源;根據實際情況更換潤滑劑,即油或油;振動增大時,軸承溫升過高,電機電流過高。如遇高溫、機體過熱等異?,F象,需及時查明原因,排除故障后風機才能再次運行。產生噪聲的主要原因是振動。檢查風機的振動值是否過大。振動值過大:采取初步措施擰緊地腳螺釘;問題未解決的,在線動平衡葉輪;振動值在正常范圍內:觀察鍋爐風機入口控制閥閥板是否松動,控制閥殼體上銷售各種閥板;檢查風機維修口等部件是否漏氣。采取上述措施,一般可以解決風機的異響。如果是風機正常運行的聲音,可以設置隔音室來遮擋風機。